各位战友,小弟最近遇到一个问题,请大家帮助。谢谢!
我们厂子用的是约克的双螺杆冷冻机,介质是R507,螺杆机的排气压力约17bar,进过冷凝器,经济器,过冷器(过冷器出口温度约-20°)后进入蒸发器(蒸发器的温度约-40°),最后从蒸发器出来的R507蒸汽再进入冷冻机前的气液分离罐。
现在的问题就是,从过冷器出来的液体R507压力接近17bar,但压缩机进口压力只有几十个kPa。也就是说蒸发器与气液分离罐的压力也就是几十个Kpa。
小弟看了一下流程,蒸发器前没有减压阀或膨胀阀等阀门,只有一个调节阀控制蒸发器的液位,而且蒸发器内部也没有减压装置。那蒸发器和气液分离罐是如何实现减压的?
全部回复(14 )
只看楼主 我来说两句你所讲述的系统,制冷剂在进蒸发器之前必先经过节流装置节流降压进入气液分离器,节流后的闪发气体和经蒸发器吸热气化的蒸汽再进入压缩机。制冷剂经气液分离器靠重力作用流进蒸发器,蒸发器通过液位调节装置控制液位,但液位调节装置对系统的降压作用非常非常有限,所以压力降低肯定不是液位控制器的关系。请细心观察一下气液分离器供液管,供液管上肯定有节流装置。
回复 举报