土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 市政给排水 \ 讨论:水泵出口伸缩节是否应该锁死

讨论:水泵出口伸缩节是否应该锁死

发布于:2006-09-19 00:28:19 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
对单级双吸离开泵,泵进出口在同一轴线上,在安装中有两种做法:

1. 泵进口设安装检修用伸缩节,在安装完成后将伸缩节锁死,使之不在具有伸缩功能,这样水泵将不会受到泵运行时产生的水推力,保证水泵安全。

2, 安装完后不锁死,这样泵体会承受水的推力(可能导致泵或阀移动),但当伸缩节采用软节时,可降低振动噪音,

以上两种方式哪种正确,或各有什么应用条件,望大家能讨论一下

我找水泵厂咨询了一下,他们说水泵不能承受水推力,一般情况下尽量采用1方式安装。

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • xjliao62
    xjliao62 沙发
    嘿嘿,就是在水泵方向加了一个强自吸装置,用过ed
    2007-06-01 10:00:01

    回复 举报
    赞同0
  • 101spotdog
    101spotdog 板凳
    噢,谢谢。
    2006-09-21 08:39:21

    回复 举报
    赞同0