土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 33层剪力墙结构高层求教!

33层剪力墙结构高层求教!

发布于:2012-02-20 19:49:20 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
x层间位移.png y层间位移.png 周期.png X轴方向剪重比.png Y方向剪重比.png 结构布置.png
此工程剪重比不符合规范要求,本人菜鸟,求教如何调整,另外有几个问题望大家前来赐教!(问题浅薄望前辈勿喷,真诚求教)
问题:在网上查阅有关资料,关于剪重比的人工干预有几种办法
a)当地震剪力偏小而层间侧移角又偏大时,说明结构过柔,宜适当加大墙、柱截面,提高刚度;
b)当地震剪力偏大而层间侧移角又偏小时,说明结构过刚,宜适当减小墙、柱截面,降低刚度以取得合适的经济技术指标;
c)当地震剪力偏小而层间侧移角又恰当时,可在SATWE的“调整信息”中的“全楼地震作用放大系数”中输入大于1的系数增大地震作用,以满足剪重比要求。
请问此工程层间侧移角,结构周期是否适合,怎么判断上面说的结构过刚或者过柔?
剪力墙近似结构周期T=(0.05~0.06)N(SATWE手册)本工程按照此公式近似估算T=0.05*33~0.06*33=1.65~1.98
但是计算结果为2.6秒,是否周期过大!

周期.png


X轴方向剪重比.png


Y方向剪重比.png


结构布置.png


x层间位移.png


y层间位移.png

全部回复(17 )

只看楼主 我来说两句
  • kengjindhef
    kengjindhef 沙发
    楼主布置的不错啊。
    2013-12-10 13:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • shevchenkogdr
    shevchenkogdr 板凳
    感觉偏刚。
    2013-12-10 11:22:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.2 万条内容 · 2151 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

分析各条路的利弊,结构设计?甲方?施工?即将毕业的我恳请前辈指点迷津。。

各位前辈 你们好, 先和您说一下我的近况和我的困惑吧。 我目前在一家设计单位里面实习,是一家乙级设计单位,我不太喜欢这里的氛围,我发现原来做结构设计的大部分都不是研究生,本科生,专科生都可以做,我们以前都认为本科生毕业都是去施工单位的,只有研究生才有能力去设计单位里面做设计工作,我现在发现根本不是这样的。这里的前辈跟我说结构设计成才非常慢,而且需要大量的长时间不间断的学习,一年学成做框架,三年时间才有能力做高层剪力结构,不是我不愿意去努力,我也明白任何行业刚开始做都特别难,都是积累经验一步步成才的,但是我在考研备考的过程中,我发现了自己性格中的弱点,我定力不足,很难长时间的学习,这对于以后从事枯燥的设计工作以及不断的学习、考证,都是很有害的。。如果我从事这个,我想,我得再次考研,我今年考过一次,但是我考的不好,估计不能被录取,如果我再去考一年,我对考武汉理工比较大的把握,毕竟有一年经验和基础,知道怎么复习,但是对于诸如华南理工等等985工程的就完全没信心了。我有个女朋友,我们关系很好,谈恋爱3年了,感情比较稳定双方父母都同意,我自己是以后要娶她,如果我再考研,然后读研三年,出来时我女朋友都工作4年了(条件是再考必须一次考上),我女朋友等不起,况且研究生出来又存在一个工作上手的适应期,那时候她都工作5年了。。。我的事业才刚开始起步。。