如图,从M到派接箱是否超过四级??层电表箱是隔离开关,派接箱是隔离开关。如果派接箱换总箱呢??

1158587633302.jpg

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • mmhwe
    mmhwe 沙发


    AL1处总开关可以用负荷开关,如果此建筑是由变配电放射式配电,AL处总进线也可以采用负荷开关,但变配电处的出线开关得进行灵敏度校验,漏电保护可以加在AL内的两个分开关处。
    2006-09-19 10:53:19

    回复 举报
    赞同0
  • baby-girl
    baby-girl 板凳
    你的意思是总进户开关用负荷开关??那漏电保护呢, 这个是住宅啊,
    2006-09-19 10:47:19

    回复 举报
    赞同0
加载更多