四星级酒店供电是否一定要两路10KV和一台柴油发电机才能达到一级负荷(消防设备、宴会厅)的要求?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • 土木粉
    土木粉 沙发
    如果二个10KV电源是来自不同的发电厂,每一路电源都能够保证酒店一级负荷的供电,就可以了。
    如果有特别重要的负荷,就需要同时考虑柴油发动机了。
    一路10KV电源+柴油发动机,可以满意一级负荷的供电要求。
    2006-11-05 01:12:05

    回复 举报
    赞同0
  • 车叔叔
    车叔叔 板凳
    就是,那东西一年也就是运行几次热热身的,很少来真格的。
    再说现在国产的也比较便宜的。