高层建筑排水横干管若用塑料的,是否很容易被打破阿?
高层建筑排水横干管若用塑料的,是否很容易被打破阿?
如题所言, 若建筑有30多米高,那么假如从顶楼管道里下落到底层横干管的杂物,是否很容易将底层的管砸破?我问了监理,他说可能性非常小;但是施工单位给我说的是他们遇到的很多工地都出现过这类事故,我刚接手塑料管的工程,没经验,在此求救。若真是那样的话,各位一般是怎么处理的呢?最省钱最省事的是什么办法?感谢先!
发布于
2006-09-18 17:49:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
liu-xiao-bin78
如果是雨水管的话,要考虑满管问题,就是说考虑管道的承压。横干管的材质耐压强度是多少MPa啊,不过正规的厂家,塑料管都没问题吧。30米还好,如果70、80米以上的话,建议还是来个设计变更比较保险
2006-09-20 11:05:20
来自 PC
评论
举报
pxzdw
我现在做的70米都用的塑料管,没有什么问题呀.
主要是底层的出户弯头用一个铸铁弯头就OK了,这个问题应该在学校教施工的老师都要提的,一般就这样解决.