发布于:2012-02-20 14:24:20
来自:给排水工程/市政给排水
[复制转发]
如题:本人是学水利工程的,这几年农村饮水项目比较多,今年我们这里算是最后一年了,前几年我做农村饮水的管网布置时,都是用“人均综合用水当量”来计算管道节点流量,通过节点流量求得各管段流量,然后来确定各管道的管径的。简单归纳就是我都是用人均综合用水当量用进行水力计算的(说是我供水入户,其实我们都只是把管道,引到人口集中点不管了),今年做的几个项目,在厅里审查,专家突然否定了我们的计算方法,说要用“设计秒流量”来进行水力计算,以此来确定管道管径,因为本人不是学给排水的,所以这个一时很难理解,总觉得用设计秒流量计算的话,这样计算结果管径都会很大。而且看了很多书,觉得这个设计秒流量只适用于室内给排水,而不是像我们这种室外的,特别是对于农村这种地方,用设计秒流量的话,就更不合理了。
所以请懂得的朋友,给予指点,感激不尽!
全部回复(20 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报