分合闸线圈电流大于7A,操作回路怎么设计?

发布于:2006-09-18 17:00:18 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
我们的操作回路是电流保持的,这次遇到的工程,分闸线圈电阻只有35欧,合闸30欧。需要外加中间继电器。请问大家,选择哪种继电器?控制回路怎么设计?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • ccljnepdi
    ccljnepdi 沙发
    直接应用也要看设备,有可能会烧接点的,要是DCS操作,一般都不会有这么大的接点的,按钮倒是好说,保护一般也不会有这么大的容量啊。我碰到这种情况多半是F-C回路,一般都外加直流接触器,继电器容量很难满足的,除了个别的特殊型号,呵呵。
    另外电流保持的也可以加中间继电器(或接触器的),在保持回路中加断路器(或接触器)的辅助接点保持呗。
    2006-11-10 23:34:10

    回复 举报
    赞同0
  • gongwanni
    gongwanni 板凳
    电流保持的不能另加中间继电器!
    分闸线圈电阻只有35欧,合闸30欧,不需要外加中间继电器,完全可以直接应用。
    2006-11-10 11:30:10

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。