天正 冷风渗透耗热量 问题 求高手解答

发布于:2012-02-20 13:07:20 来自:暖通空调/天正暖通 [复制转发]
这是个四层住宅 在计算中我点了不同的 冷风渗透的计算方式 结果出来差很多 见附件!
我的困惑是:1、在缝隙长度方式中 为什么有的窗有渗透量 有的窗渗透量是0? 例如(326卧室 是14.3 403卧室 是0)
2、在仅风压的方式中 全部窗都是有渗透量的 但是为什么算出的渗透量比上一个方式的结果大很多?
3、用换气次数法 和缝隙法 算同一房间的结果 相差很多 应该用哪种?
寻求各位高手解答疑惑啊~

缝.jpg


仅.jpg


换.jpg

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • myhff1987
    myhff1987 沙发
    建筑高度是15.1m 渗透量不可能是0的吧?什么高度的建筑可以用(仅考虑风压的缝隙法)?
    2012-02-21 12:36:21

    回复 举报
    赞同0
  • sariel_kamael
    sariel_kamael 板凳

    1、缝隙长度法在计算时和建筑的中和面有关,中和面以上的冷风渗透耗热量接近于0,请查看建筑高度
    2、冷风渗透耗热量的计算提供多种方式,试用的工程不同,请酌情选用
    换气次数法是和房间的体积有关的,与缝隙法相差很多
    2012-02-20 17:38:20