土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 要求设置一套气压给水设备

要求设置一套气压给水设备

发布于:2012-02-20 13:04:20 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教个问题:设一个厂区给水管网,生产直用水与消防水合用一个管网,生产用水3m³/h,消防水室内外用水35L/S,要求设置一套气压给水设备,请问下;我计算气压罐容积时用消防水量计算,选择稳压泵时,将稳压泵的启动压力Ps1设在P1至P2之间,罐内P1到Ps1间的水容积留足一分钟的(35L/S)消防水量。消防泵的启动压力设为(Ps1-0.02MPa)。也就是将稳压泵作为生产用水时的气压罐的调节泵(稳压泵停泵压力设为P2或P2+0.02~0.05MPa)。请高手指点下这样行不?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • becauseofyou
    becauseofyou 沙发
    我的意思是稳压泵的启动压力Ps1小于P2行不?通常是Ps1大于P2,稳压泵停泵压力Ps2设为P2或P2+0.02~0.05MPa,这样就避免生产用水时,稳压泵平凡启动。节约用电。请高手指点。
    2012-03-24 19:37:24

    回复 举报
    赞同0
  • 瞎狸狐闹
    瞎狸狐闹 板凳
    在气压设备前面再设一道倒流防止器看看吧,不一定通得过审图哦!
    2012-02-25 17:48:25

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.39 万条内容 · 739 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

风机房自动灭火系统的设置?

请教:高层建筑风机房适合采用那种自动灭火系统!谢谢

回帖成功

经验值 +10