土木在线论坛 \ 建筑设计 \ 建筑规范 \ 作用于脚手架、满堂支撑架的荷载-华表世纪建设施工脚手架安全计算软件

作用于脚手架、满堂支撑架的荷载-华表世纪建设施工脚手架安全计算软件

发布于:2012-02-20 11:19:20 来自:建筑设计/建筑规范 [复制转发]
作用于脚手架、满堂支撑架的荷载-华表世纪建设施工脚手架安全计算软件
建筑施工脚手架规范
满堂支撑脚手架标准值永久荷载风荷载满堂脚手架华表世纪软件
4.2 荷载标准值
4.2.1 永久荷载标准值应符合下列规定:

1 单、双排脚手架每米立杆承受的结构自重标准值,宜按本规范附录A表A-1采用;满堂脚手架每米立杆承受的结构自重标准值,宜按本规范附录A表A-2采用;满堂支撑架每米立杆承受的结构自重标准值,宜按本规范附录A表A-3采用;

2 冲压钢脚手板、木脚手板与竹串片脚手板自重标准值,应按表4.2.1-1采用;

表4.2.1-1 脚手板自重标准值

类别
标准值(kN/m2)

冲压钢脚手板

竹串片脚手板

木脚手板
0.30

0.35

0.35



3 栏杆与挡脚板自重标准值,应按表4.2.1-2采用。

表4.2.1-2 栏杆、挡脚板自重标准值

类别
标准值(kN/m)

栏杆、冲压钢脚手板挡板

栏杆、竹串片脚手板挡板

栏杆、木脚手板挡板
0.16

0.17

0.17



4 脚手架、满堂支撑架上吊挂的安全设施(安全网)的荷载应按实际情况采用,密目式安全立网均布荷载标准值不应低于0.01kN /㎡。

4.2.2 装修与结构脚手架(含满堂脚手架)、作业层上的施工均布活荷载标准值,应按表4.2.2采用;其它用途脚手架的施工均布活荷载标准值,应根据实际情况确定。

表4.2.2 施工均布活荷载标准值

类别
标准值(kN/m2)

装修脚手架(含满堂脚手架)

结构脚手架(含满堂脚手架)
2

3


注:斜道均布活荷载标准值不应低于2 kN/m2。


4.2.3 作用于单排脚手架、双排脚手架、满堂脚手架及满堂支撑架上的水平风荷载标准值,应按下式计算:

wk=μz·μs·wo (4.2.3)

式中 wk——风荷载标准值(kN/m2);

μz——风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)规定采用;

μs——脚手架风荷载体型系数,按本规范表4.2.4的规定采用;

wo——基本风压(kN/m2),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定采用,按附表D.4取重现期n=10对应的风压。

4.2.4 脚手架(含满堂脚手架)的风荷载体型系数,应按表4.2.4的规定采用。

表4.2.4 脚手架的风荷载体型系数μs

背靠建筑物的状况
全封闭墙
敞开、框架和开洞墙

脚手架状况
全封闭、半封闭
1.0Φ
1.3Φ

敞开
μstw


注:1、μstw值可将脚手架视为桁架,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)表7.3.1第32项和第36项的规定计算;

2、Φ为挡风系数,Φ=1.2An/Aw ,其中1.2An为挡风面积;Aw为迎风面积。敞开式单排、双排、满堂脚手架的Φ值宜按本规范附录A表A-5采用。

4.2.5 密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数Φ宜取不小于0.8。

4.3 荷载效应组合

4.3.1 设计单排、双排、满堂脚手架及满堂支撑架的承重构件时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算,荷载效应组合宜按表4.3.1采用。

表4.3.1 荷载效应组合

计算项目
荷载效应组合

纵向、横向水平杆强度与变形
永久荷载+施工均布活荷载

立杆稳定
1永久荷载+施工均布活荷载

2永久荷载+0.9(施工均布活荷载+风荷载)

连墙件承载力
单排架,风荷载+2 kN

双排,风荷载+3.0kN

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • shabao1226
    shabao1226 沙发
    2014-06-29 19:10:29

    回复 举报
    赞同0
  • weihang88
    weihang88 板凳
    2012-03-24 15:16:24

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑规范

返回版块

34.62 万条内容 · 486 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

献上本人注考收集部分规范

献上本人注考收集部分规范

回帖成功

经验值 +10