发布于:2012-02-20 11:19:20
来自:建筑设计/建筑规范
[复制转发]
作用于脚手架、满堂支撑架的荷载-华表世纪建设施工脚手架安全计算软件
建筑施工脚手架规范
满堂支撑脚手架标准值永久荷载风荷载满堂脚手架华表世纪软件
4.2 荷载标准值
4.2.1 永久荷载标准值应符合下列规定:
1 单、双排脚手架每米立杆承受的结构自重标准值,宜按本规范附录A表A-1采用;满堂脚手架每米立杆承受的结构自重标准值,宜按本规范附录A表A-2采用;满堂支撑架每米立杆承受的结构自重标准值,宜按本规范附录A表A-3采用;
2 冲压钢脚手板、木脚手板与竹串片脚手板自重标准值,应按表4.2.1-1采用;
表4.2.1-1 脚手板自重标准值
类别
标准值(kN/m2)
冲压钢脚手板
竹串片脚手板
木脚手板
0.30
0.35
0.35
3 栏杆与挡脚板自重标准值,应按表4.2.1-2采用。
表4.2.1-2 栏杆、挡脚板自重标准值
类别
标准值(kN/m)
栏杆、冲压钢脚手板挡板
栏杆、竹串片脚手板挡板
栏杆、木脚手板挡板
0.16
0.17
0.17
4 脚手架、满堂支撑架上吊挂的安全设施(安全网)的荷载应按实际情况采用,密目式安全立网均布荷载标准值不应低于0.01kN /㎡。
4.2.2 装修与结构脚手架(含满堂脚手架)、作业层上的施工均布活荷载标准值,应按表4.2.2采用;其它用途脚手架的施工均布活荷载标准值,应根据实际情况确定。
表4.2.2 施工均布活荷载标准值
类别
标准值(kN/m2)
装修脚手架(含满堂脚手架)
结构脚手架(含满堂脚手架)
2
3
注:斜道均布活荷载标准值不应低于2 kN/m2。
4.2.3 作用于单排脚手架、双排脚手架、满堂脚手架及满堂支撑架上的水平风荷载标准值,应按下式计算:
wk=μz·μs·wo (4.2.3)
式中 wk——风荷载标准值(kN/m2);
μz——风压高度变化系数,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)规定采用;
μs——脚手架风荷载体型系数,按本规范表4.2.4的规定采用;
wo——基本风压(kN/m2),按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)的规定采用,按附表D.4取重现期n=10对应的风压。
4.2.4 脚手架(含满堂脚手架)的风荷载体型系数,应按表4.2.4的规定采用。
表4.2.4 脚手架的风荷载体型系数μs
背靠建筑物的状况
全封闭墙
敞开、框架和开洞墙
脚手架状况
全封闭、半封闭
1.0Φ
1.3Φ
敞开
μstw
注:1、μstw值可将脚手架视为桁架,按现行国家标准《建筑结构荷载规范》(GB50009)表7.3.1第32项和第36项的规定计算;
2、Φ为挡风系数,Φ=1.2An/Aw ,其中1.2An为挡风面积;Aw为迎风面积。敞开式单排、双排、满堂脚手架的Φ值宜按本规范附录A表A-5采用。
4.2.5 密目式安全立网全封闭脚手架挡风系数Φ宜取不小于0.8。
4.3 荷载效应组合
4.3.1 设计单排、双排、满堂脚手架及满堂支撑架的承重构件时,应根据使用过程中可能出现的荷载取其最不利组合进行计算,荷载效应组合宜按表4.3.1采用。
表4.3.1 荷载效应组合
计算项目
荷载效应组合
纵向、横向水平杆强度与变形
永久荷载+施工均布活荷载
立杆稳定
1永久荷载+施工均布活荷载
2永久荷载+0.9(施工均布活荷载+风荷载)
连墙件承载力
单排架,风荷载+2 kN
双排,风荷载+3.0kN
全部回复(4 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
回复 举报