工作之中,难免有烦恼,这是一个同行在工作中遇到的烦恼,大家说怎么处理为好呢?
木木:请教一下:桥架局部贴梁底安装可以吗?
二不小心:可以
木木:那梁底的那块盖板怎么盖上啊?是安装的时候就先盖上的吗?
二不小心:有1cm就可以盖上的。
木木:哦,谢谢你!还想请教一个问题,入户线穿SC管的话怎么做防腐处理啊?我们那个负责人非得要求用RC管 说用SC审图审不过。
二不小心:sc没问题,入户还有钢板保护的。不用特殊防腐的。
木木:唉~~我都要郁闷死了。新换的单位这个负责人老是拿自己不对的东西当真理,还故意难为我,实在受不了了。
二不小心:如果他是负责人,你全盘接受就可以,也没什么,大概是习惯问题吧!
木木:我标线用 BV(3X2.5) 他说我不符合制图规范 标准的应该是 BV-3X2.5- 说我这样标 审图根本审不过去!
二不小心:这有点吹毛求疵了。这些细节要求也许是严格的,但是和审图显然没什么关系的。
木木:多层的应急照明 自带蓄电池的 他非要求放电时间不小于90分钟 说消防局有文。
二不小心:90分钟是制造规范,设计规范不要求这么多的,这些有明文规定的啊。多层20min,高层30min,人防90min。
木木:我画弱电系统图 电视线型号我标上了 他嫌我写的太细!
二不小心:太细?
木木:我也拿规范给他看了 他看都不看 就对我大发脾气 说你爱怎么地怎么地 我不管你。
二不小心:那显然不是技术问题了。
木木:说我标了型号 会导致开发商和做弱电二次设计的人之间的纠纷。
二不小心:什么年龄的?
木木:38岁,做设计才4年,是学物理出身的,我都要气疯了。我周四一大早就把图给他了他不看 非得等到周五快下班的时候才给我审 周一要出图 他让我周末加班!
二不小心:我也见过这路人,这个年龄段,软硬不吃,的确很难处理的人际关系。
木木:还有一个问题 办公楼插座一回路有没有要求不得多于6个?
二不小心:没有,这顶多是设计习惯而不是规范。
木木:我觉得他是自己就不是很懂 又怕镇不住别人,他才做了4年,之前又不是咱们专业的 是学物理出身的。动不动就说我 你这样审图审不过去!有的时候还说 那些审图的有的也都不懂
二不小心:如果可能,和大领导私下交换一下想法,就说你认为设计应该遵照规范去做,有些设计习惯未必是准确的,至少严格按北京技术措施你的图纸是没问题。外审图只看强条,他说的这些细节目前没发现任何一条审图会管的。
木木:好象别人都没做过工程 都没有让人审过图似的。我跟领导说了 但是领导还是希望能调节一下。我周一 跟他冲突之后找的领导。领导劝了劝我 我也没再计较这事 也理解他 但是周五他又跟我过不去 我实在受不了了。我们这里就我们两个做电的 我决定辞职了 我肯定挤兑不走他!
二不小心:这是他的目的么?
木木:谁知道呢 反正我也不想再为这事怎么样了 也不想让他误导我。好 你先饭饭去吧 谢谢你今天为我解答问题。