土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 海边电气设施的防腐问题

海边电气设施的防腐问题

发布于:2012-02-20 09:14:20 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
请问海边的电气设施,如电缆桥架、保护管等如何防腐?电缆桥架用镀锌的可以吗?保护管呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zyz8438
    zyz8438 沙发
    不锈钢桥架成本太高了!几乎很少看到有大面积应用!

    海边腐蚀性较强,但并不至于那么恐怖,非要用不锈钢。采用玻璃钢桥架和铝镁合金桥架即可。也有用热浸锌钢制桥架的,注意热浸锌厚度。普通镀锌的肯定不行!
    2012-02-20 10:27:20

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    长期裸露在海边环境中的桥架,建议用“玻璃钢”或“不锈钢”,镀锌的、铝合金的都是没几年就腐蚀得不象样了。

    保护管尽量不要爆露在空气中,镀锌不良处的防锈漆要多刷一层。
    2012-02-20 09:33:20

    回复 举报
    赞同0