土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 中型、重型PVC电管的标准

中型、重型PVC电管的标准

发布于:2012-02-19 21:06:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如题,各位大侠能否提供关于中型、重型PVC电管各种尺寸相关的参数或者标准?我在网上暂时未找到相关标准,如有,劳烦指点一二。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • cmingy
    cmingy 沙发
    《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998标准下载下来看了下,
    确是没有什么严格界限,主要还得看检测。
    2012-02-19 23:06:19

    回复 举报
    赞同0
  • dianqipanli
    dianqipanli 板凳
    《建筑用绝缘电工套管及配件》JG3050-1998:
    外径-----最小内径——最小壁厚
    16——12.2————1.0
    20——15.8————1.1
    25——20.6————1.3
    32——26.6————1.5
    40——34.4————1.9
    50——43..2————2.2
    63——57.0————2.7
    不过对于轻型、中型、重型管子的壁厚似乎并没有分开要求;而是从机械特性来区别,具体进行规定压力变形测试和重物冲击测试。
    PVC标记
    型号——外形尺寸——生产厂名——性能数码
    其中最后的性能数码用三位数来表示性能:第一个数码表示力学性能;第二、三个数码表示温度等级。
    超轻型管——1;轻型管——2:;中型管——3;重型管——4:。
    2012-02-19 22:14:19

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.9 万条内容 · 2173 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

PE线径选择的问题

规范要求S相≤16时,Spe=S相;16 35时,Spe=S相/2,当S相为150时,Spe不应小于75。 我一般都选70,以前都没注意这问题,仔细想一下好像不符合规范了呀,请问大家是怎么选的呢?