铸铁排水管是否也要满足:当立管水平拐弯时,在该层拐弯处应设检查口?还是只对塑料管有要求设?

全部回答(1 )

  • woodyyue
    规范上面不是说了么:
    4.5.12 在生活排水管道上,应按下列规定设置检查口和清扫口:
    1 铸铁排水立管上检查口之间的距离不宜大于10m,塑料排水立管宜每六层设置一个检查口;但在建筑物最低层和设有卫生器具的二层以上建筑物的最高层,应设置检查口,当立管水平拐弯或有乙字管时,在该层立管拐弯处和乙字管的上部应设检查口;
    2012-02-20 09:22:20 来自 PC 评论 举报