土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 输电距离500米,末端用电量为500KW,请指电缆选用对吗?

输电距离500米,末端用电量为500KW,请指电缆选用对吗?

发布于:2012-02-19 12:40:19 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
各位前辈,我单位现在发电 机需要移到500米外的 新址,需要从新址铺设电缆到旧址的配电柜,请问应该选用多大 截面的电缆,历史用电高峰时, 发电机最大输出功率的记录不到 500KW。可以按最大500KW计算, 电缆敷设方式为地埋。

我按总功率为500KW,单相 输出功率为500/3=166.7KW。
1、如三相用电量平衡,单项功率 为500 kw /3=166.7kw 院内主要用电器多为电感电路,则单项电 流为166.7kw/660/0.8=316A
2、如三相电流不平衡,单项最大电流偏载预计为1.7倍,则为 316*1.7=537A,受环境温度影响电缆载流量下降,45度气温修正系数为 0.7,则电缆最大载流量应为767. 接近该载流量的的可用标准铜芯电缆是300平方单芯铜缆或185平方3芯铜缆2条并联。
3、电压降:正常发电机输出电压 400v,电缆末端电压降不低于用电器额定功率的5%,即不能低于 360v/210v,则需用铜芯电缆的截 面积 0.01724*500*500000/40/400=269 平方厘米,接近这个数值的标准 规格电缆有240平方和300平方两种可选。

综合上面计算,该线路有3种 电缆可选,
1、 单芯300平方铜缆1500
2、 三芯185平方铜缆1000米
3、 三芯240平方铝缆1000米



请各位前辈指教,我计算的方法和选用的电缆是否对,应该怎么计算,选用什么规格的电缆。谢谢。




上面的计算公式是错误的,在后面的帖子中有更正。

[ 本帖最后由 shaoxuanhan 于 2012-2-24 22:56 编辑 ]

全部回复(22 )

只看楼主 我来说两句
  • kiramk
    kiramk 沙发

    我按总功率为500KW,单相 输出功率为500/3=166.7KW。
    1、如三相用电量平衡,单项功率 为500 kw /3=166.7kw 院内主要用电器多为电感电路,则单项电 流为166.7kw/660/0.8=316A


    求解释,新手,有点不明白。。。
    2012-02-24 10:31:24

    回复 举报
    赞同0
  • leiniao
    leiniao 板凳
    1.楼主单位应该很有钱,如果预算无上限的话用低压电缆没问题,也就多个几十上百万什么的;
    2.如果想节约点,就是上面有先生说的,用升压变压器升高压,用电端用降压变压器降到380/220v。
    其实都是钱的问题
    2012-02-23 16:37:23

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.87 万条内容 · 2135 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】两条电缆进线,B、C相可以并在一起吗?

回帖成功

经验值 +10