土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 有人做过氟利昂并联制冷机组的电气吗
我想知道它的配电还有控制是什么样子的啊,谁给指点一下,谢谢!

全部回答(4 )

  • yjig

    你就管把电送到现场或开关箱,切记:千万不要再加什么接触器之类的失压保护,厂家自有考虑,通常情况下,机组即使在停止状态时,仍然需要通电加热。设计师要作的就是考虑用多大的电缆,用多大的空气开关保护,其余什么都不要做!
    连锁关系:与水泵有关连,水泵开,允许机组运行,在说明书中要求:将水流开关、水泵接触器的触点串入到机组的指定的位置。
    2006-09-18 17:04:18 来自 PC 评论 举报
  • xm204
    6x55是功率吗?
    这不算很大!
    我们的项目有作10KV供制冷机电的
    其实每台制冷机都有自带的控制柜,了解它的供电要求及启动要求就可以了!控制箱一般在附近安装,在接线到制冷机
    2006-09-18 16:55:18 来自 PC 评论 举报