土木在线论坛 \ 施工技术 \ 建筑施工 \ 关于砌体验收规范的小疑问

关于砌体验收规范的小疑问

发布于:2012-02-18 14:54:18 来自:施工技术/建筑施工 [复制转发]
请教大家:
1. 老版(指2002版)砌体工程施工质量验收规范 中的第16页,和新版(指2011版)中的第17页,中关于“砖砌体一般尺寸允许偏差”的表格中有一个术语,我一直没有明白是什么意思,就是“游丁走缝”,例如“清水墙游丁走缝的允许偏差为20mm”,请教大家了。
2.在老版验收规范的目录中有这样两章 “混凝土小型空心砌块砌体工程”和“填充墙砌体工程”,我的疑问是,我们工地设是内墙与外墙(除了管井道外)均为混凝土小型空心砌块(规格为390*390*190),那么从目录来看无疑是要遵循 “混凝土小型空心砌块砌体工程”这一章节的规定了,但是用混凝土小型空心砌块砌出来的墙就不是填充墙了吗?概念有些模糊。

谢谢大家的指点
  • scbzjshf
    scbzjshf 沙发
    游丁走缝就是丁砖上下错开的尺寸,要对齐,不能超过20mm,都应该是填充墙
    2012-02-21 11:42:21

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑施工

返回版块

65.8 万条内容 · 1579 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

独立基础基底标高的问题求教

比如图纸上面标明独立基础的基底标高为该层地面标高下降1.5m,如果挖到1.5米后地质还是淤泥还得继续挖吗?

回帖成功

经验值 +10