土木在线论坛 \ 电气工程 \ 成套电气设备 \ 高压开关柜中PT和避雷器插拔式改为固定式有什么影响?对柜子价格有影响吗?
拜求答案:高压开关柜中PT和避雷器插拔式改为固定式有什么影响?对柜子价格有影响吗?之前跟厂家技术协议是插拔式,后来厂家说PT和避雷器太大装不到手车里去,要改为固定式安装,我想知道的是更改为固定式与原来的要求有什么影响?
谢谢大家

全部回答(3 )

  • dylan3940
    楼主把一次系统图和PT参数发上来看看,帮你判断一下能不能装到柜子里面去。这种问题经常遇到。
    2012-04-14 19:51:14 来自 PC 评论 举报
  • lingxuct
    “厂家说PT和避雷器太大装不到手车里去”?

    换个厂家做,一定能做在小车上。
    2012-02-18 13:58:18 来自 PC 评论 举报