土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 制冷技术 \ 特灵冷机排气报警,请大哥们教教老弟。

特灵冷机排气报警,请大哥们教教老弟。

发布于:2012-02-18 11:15:18 来自:暖通空调/制冷技术 [复制转发]
排气模式设置为开,排气时间大约19个小时,出现报警:排气液位过高。这是啥意思泥?望老大们解释,谢谢。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • abcdxabcd
    abcdxabcd 沙发
    跟厂家联系啊
    2012-06-04 14:29:04

    回复 举报
    赞同0
  • cjy982916
    cjy982916 板凳
    你可以把排气报警时间设长点嘛,如果还报,那么就是系统有不凝性气体(通常是有泄漏),还有就是你的排气系统出问题了
    2012-02-23 22:41:23

    回复 举报
    赞同0