给水管会“咚、咚、咚”响个不停,为什么 ?
给水管会“咚、咚、咚”响个不停,为什么 ?
我处做了一条给水管,是从50米高的山上水池引下,至30米高的三栋屋顶水池。管路总长约800米,用镀锌钢管从DN100、DN75、DN65到DN50上屋面水池,管路类似成U型状。在屋顶水池处装一个远程遥控阀,控制水池进水。现在是当遥控阀关闭时,管上“咚、咚、咚”响个不停。有时在上屋顶的立管也会响。不知是什么原因?如何解决?请各位大侠指点。
发布于
2012-02-18 10:16:18
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(20 )
coolmax91
U型管,一边高50,一边高30,个人觉得水锤说法不太成立,这不像高层那样水压突然消失,
现在是即使关闭阀门还有压力的,U型管原理。
感觉是跟空气有关。
2015-07-17 16:02:17
来自 PC
评论
举报
首创060505
本人在屋面进水阀边后端加排气阀未能解除叮咚声,经多位师傅分析后,在敷设的管道最低处加装了一个DN50的排气阀,叮咚声基本上消失。可算是解决了问题。但不太懂的其原理。