土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ L型自然补偿器角度大于150°如何设置补偿器
两根管角度为165度,长度都是50M,如何设置补偿器及固定支架,273的无缝管 送回水温度60/45度 安装温度-5

全部回答(2 )

  • zzxzwg
    楼主说的不是很明白。如果是直埋敷设,低温水管道直接无补偿敷设即可。架空敷设可根据前后段布置统一设置固定支架,50米管道热伸长量41mm,如果是分支直接弯头接法即可
    2012-03-06 13:06:06 来自 PC 评论 举报
  • qq297257
    自己顶一个
    2012-02-18 09:00:18 来自 PC 评论 举报
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 550 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10