土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 中央空调 \ 【讨论】关于回风使用风管回风和吊顶回风的比较(12楼有很好的见解)

【讨论】关于回风使用风管回风和吊顶回风的比较(12楼有很好的见解)

发布于:2012-02-17 17:53:17 来自:暖通空调/中央空调 [复制转发]
各位同行,在设计回风的时候,会遇到个困惑,就是关于风管回风和吊顶回风的取舍。
很多时候,回风管道的设计安排很复杂,而使用吊顶回风不仅设计上方便,还能节省很多的吊顶空间。
大致可以这样布置,只在走廊过道的顶上设回风主管,各个房间不设管道,利用吊顶空间作为一个大静压箱,来接收回风。
但对采用吊顶回风,说服客户的信心不足。


因此,想请教:
1、吊顶回风针对管道回风的优势(可行性)
2、吊顶回风实际使用中存在的问题和解决方式
3、对吊顶回风有何建议(注意点、适用范围等等)


另外,想问下各位能否提供国内外相关的资料供参考。
本人觉得,吊顶回风在国内的资料太少了,设计师对其了解也太少了。提出这个问题,也想和大家一起探讨下。


[ 本帖最后由 tcjack88 于 2012-2-23 14:21 编辑 ]

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • youkezzb
    youkezzb 沙发
    真的是学习了,最近刚好碰到装饰要求不好开回风口的问题,还在纠结要不要用吊顶回风。
    2017-11-30 16:13:30

    回复 举报
    赞同0
  • 王铜
    王铜 板凳
    风管回风和吊顶回风的取舍。
    2014-09-21 07:59:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

中央空调

返回版块

30.69 万条内容 · 798 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

有知道的吗?

请问SDK-30CL,SDK-20BL,SDK-X-3L是哪家的空气处理机组啊?谢谢!

回帖成功

经验值 +10