土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 多层建筑的地下停车场必须设EPS电源或柴油发电机组吗
我公司在开发一块商品房时,对内部的配电及应急照明部分的设计很是纠结。主要是:设计师设计是一根6KV高压线作为动力、照明电源,一旦6KV线路失电,启动180分钟的EPS电池组做为地下停车场的应急照明和防火卷帘门、水泵等的运行。请问各位,是否有砌体方法,不设EPS电源或改为90分钟???

全部回答(4 )

  • andun1314
    还可以采用两台应急90分钟的应急电源并联 就可以实现应急180分钟的不间断供电
    2012-04-18 15:57:18 来自 PC 评论 举报
  • 任逍遥
    有些地方的连续供电要求是180分钟的,可以将要求高的单独做一组,其余负荷采用90分钟就可以
    2012-03-06 09:20:06 来自 PC 评论 举报