土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于设置末端试水装置的设置

关于设置末端试水装置的设置

发布于:2004-02-06 15:33:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
都说在系统的最不利喷头后设置末端试水装置,为何很多设计都是在每层都设置了一套末端试水装置?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • siceman
    siceman 沙发
    中华人民共和国国家标准
    自动喷水灭火系统施工及验收规范GB 50261-2001
    (局部修订条文)
    2003-4-3 发布 2003-10-1 实施

    5. 3. 2. 4 条文说明 (图只有看规范了!)

    本款为新增加内容。本规范实施几年来, 各地反映较多的问题, 不少工程由于没有设计和安装调试、检测用的阀门和管路, 系统调试和检测无法进行。遇到此类工程, 一般都是利用末端试水装置进行试验, 利用试验结果进行推理式判断, 无法测得科学实际的技术数据。这里应指出的是, 消防界人士十余年来对末端试水装置存在着夸大其功能的认识误区, 一般认为通过末端试水装置可以检测系统动作功能, 系统供水能力, 最不利点压力等, 这是造成一般不设计调试、检测试验管道及阀门的一个主要原因。末端试水装置, 至今没有统一的标准结构和设计技术要求, 一般设计、安装部门的习惯经验作法是其结构由阀门、压力表、流量测试仪表(标准放水口或流量计) 和管道组成, 如图1, 管道一般是用管径为25 mm、32 mm、40 mm 的镀锌钢管。开启末端试水装置进行试验时, 测试得到的压力和流量数据, 只是在测试位置处的流量和压力数据, 并没有经验公式能利用此数据科学推算出系统供水能力(压力、流量) , 更不能判断系统的最不利点压力是否符合设计要求。末端试水装置的真正功能是检验系统启动、报警和利用系统启动后的特性参数组成联动控制装置等的功能是否正常。为使系统调试、检测、消防水泵启动运行试验能按规范要求进行, 必须在系统中安装检测试验装置, 检测试验装置的结构及安装如图2。
    2004-02-06 18:27:06

    回复 举报
    赞同0
  • truck
    truck 板凳
    系统最不利就是在每个报警阀带的最不利层的最不利点设末端试水装置。其它层设置截止阀就可以了。