发布于:2012-02-17 15:56:17
来自:给排水工程/建筑消防给水
[复制转发]
这个项目是一个一层的厂房,厂房长度比较长,室内2长边都布置了室内消火栓,图中是其中的一边设了6个室内消火栓,出户就有一根DN200的室外消防管。现在6个室内消火栓每个都是单独出户就直接接在室外消防管上的。消防规范上有一条要求对于单层厂房检修停止使用的消火栓不应超过5个。按照这条的话这个室外消防管上需要增设一个阀门来满足检修。有人认为需要,对吗?每个室内消火栓都有单独的控制阀门
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(26 )
只看楼主 我来说两句不同意上述观点,在工业给排水设计中,室外消防管网也是隔5个消火栓要设阀门的。
例如:参考规范GB 50160-2008《石油化工企业设计防火规范》
8.5.2 消防给水管道应环状布置,并应符合下列规定:
1. 环状管道的进水管不应少于两条;
2. 环状管道应用阀门分成若干独立管段,每段消火栓的数量不宜超过5个;
回复 举报
回复 举报