请问一下,广厦出的吊筋要不要调?
请问一下,广厦出的吊筋要不要调?
如上题,要调整的话怎么调。就是主粮和次梁相交出的吊筋。附加箍筋是不是也要调呢?
先谢谢拉
发布于
2006-09-17 15:11:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
wxq5829122
查内力图,看需要不需要加吊筋。优先加箍筋,吊筋后加。比如每侧3根附加箍筋承受集中荷载能力8的为126.7kn,若大于此值则考虑加吊筋,多余的内力吊筋补。每根附加吊筋承受集中荷载能力Ⅱ级钢筋16的为88.2kn.查表取值即可。所以上边的好多回答均是错误。请楼主仔细判断。
2009-03-19 18:22:19
来自 PC
评论
举报
hajianyu
广厦计算出来的吊筋不需要调.
另外,有一个选项:是否优先选用密箍.应该选上,与现在的规范精神相符嘛.
2009-03-19 14:57:19
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
huangwei07560
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
49
回复
701
粉丝
2
+ 关注
私信
广厦结构
返回版块
1.52 万条内容 · 73 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
-
wxq5829122
加载更多另外,有一个选项:是否优先选用密箍.应该选上,与现在的规范精神相符嘛.