土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 门卫配电箱出线断路器调小是否会越级跳闸
我设计的一个门卫配电箱,进线断路器63A,功率因数0.75,大概可以用25KW,现要增加两景观配电箱,每个用电量25KW,景观配电箱进线断路器原设计的是80A/3P(已做好),考虑景观设备的需要系数取0.4~0.5,用电能满足。但门卫配电箱出线断路器我想调小为32A/4P,这样会越级跳闸,不知道可以吗!景观箱已做好(80A/3P)!

全部回答(23 )

  • zhyfu
    不行,上级开关应大于下级开关的总和。
    2012-02-26 14:32:26 来自 PC 评论 举报
  • 零点九九
    连基本的常识都不懂,增加了负荷就应该整个系统进行重新考虑,认真核算景观照明增加后的负荷,从楼主提供的资料看来,景观照明配电箱选的过大,应该降低一个规格,而如果经过计算门卫配电箱进线开关应该增大.二不应该调小开关,闹出这样的笑话,建议楼主开关规格变大后,还要线路规格和保护方面的问题.另外在瞬动开关中,若要避免跳闸,上级开关规格必须大于下级开关,或上级开关作延时跳闸保护,就可以避免误动作.。
    2012-02-26 12:45:26 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

断路器

返回版块

7.27 万条内容 · 367 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10