室外埋地双壁波纹管被压变形的原因

发布于:2012-02-17 11:10:17 来自:给排水工程/天正给排水 [复制转发]
有一施工工地反应室外埋地U-PVC双壁波纹管在施工阶段就很多都被施工车辆碾压变形了,管道覆土》700mm,管道环刚度8KN/m,请大家分析一下是什么原因造成的,管道供应商说需要在外包混凝土,而且是行规,请教有没有 这种说法和做法。
  • jakeoo00
    jakeoo00 沙发
    包混凝土有什么用,主要问题应该出在回填土的夯实问题及两侧超挖不足上,夯实度不够或两侧超挖不够就形不成受力结构,致使上部压力过多由管道承受了