采暖设计中对供回水温度一般定为95/70度,也可以是80/60度,但有时小区实际供水温度只有70/50度,可否按照这个温度进行设计?

全部回答(6 )

  • zhengxufeng
    前提甲方提供的温度,然后根据小区域内综合考虑
    2006-09-18 11:52:18 来自 PC 评论 举报
  • sjzlxb
    按甲方提供的温度为准,一般因为目前室内采用塑料管设计温度85/60,设计温度取多少可见《建筑设计技术细则-设备专业》第154页
    2006-09-18 11:30:18 来自 PC 评论 举报