土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ 【请教】保护装置跳位灯和合位灯同时亮的原理是什么??

【请教】保护装置跳位灯和合位灯同时亮的原理是什么??

发布于:2012-02-17 10:49:17 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
保护装置中带有防跳回路,断路器中也有防跳回路,导致跳合位指示灯同时亮,请教高手讲解下原理,最好附图~~谢谢

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • lwm112
    lwm112 沙发
    这个是因为保护装置的位置灯是利用分合闸线圈作为回路的,当断路器有防跳回路是造成两个回路位置信号同时接通,楼主有图一看就知道
    2012-03-07 09:54:07

    回复 举报
    赞同0
  • wydz4
    wydz4 板凳
    看图纸的最好的解决方法
    2012-02-17 19:43:17

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.33 万条内容 · 450 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

【请问】发电机保护装置一般的失磁保护模块要多少钱?

如题,有知道说一下啊,谢了小容量机组是不是不需要配啊?

回帖成功

经验值 +10