土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【探讨】低压进线,常用备用电源负荷确定问题讨论

【探讨】低压进线,常用备用电源负荷确定问题讨论

发布于:2012-02-17 10:23:17 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
如果一个地下车库从小区中心站分别引四路低压电源给地库内使用,地库内的所有消防设备,风机,照明等都要双电源供电,那么我每路的低压进线是否只要满足此路电源上的所有常用电源负荷即可吧?备用不要算入负荷内,因为这一路上的备用在另一路上是常用状态,我这个理解正确吗?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • wangjiafeng246
    一般备用负荷是不纳入负荷计算里面的,备用是在常用的故障或检修时才用,不会同时使用。设计手册里面有专门的说明,仔细看看
    2012-02-22 10:58:22

    回复 举报
    赞同0
  • arthur@dq
    arthur@dq 板凳
    当消防备用总容量,小于该回路上一般负荷时,不考虑。
    当消防备用总容量,大于该回路上一般负荷时,要按该回路上消防负荷考虑(包括常,备用)
    2012-02-21 10:21:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.89 万条内容 · 2156 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电缆护管的喇叭口是怎么加工的?

在电气施工中,对电缆护管要求有喇叭口,甲方监理坚持要求必须有,查了规范也有这个要求。请问下电缆护管的喇叭口是怎么加工的?请各位帮忙详细说下,如需设备的话请一并告知是什么型号和厂家,先在这里谢谢了。

回帖成功

经验值 +10