土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 这里可以让你知道高层建筑消防给水系统要不要安全阀.绝对超值。

这里可以让你知道高层建筑消防给水系统要不要安全阀.绝对超值。

发布于:2004-02-06 09:57:06 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
2001消规7.5.6 高层建筑消防给水系统应采取防超压措施.
本人补充解释:防超压设施有 减压阀 泄压阀
前者一般用以临时高压消防系统中的末端/
后者就是泄压阀:可将给水管中超过向导阀安全设定的压力释放,并维持管中压力于一安全设定值以下,以防止管中高压或突压毁损管线及设备。
可用于高层建筑消防测试循环系统的泄压用,以防止水压过高造成系统危险。
持压阀:可维持主阀上游供水压于某一设定值以上,以保障主阀上游供水区的压力。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiexuezhi
    xiexuezhi 沙发
    如果是金属管道,则用减压孔板比较经济一些,如果是小管径的塑料给水管,则得用减压阀了.
    2004-02-22 23:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • xiexuezhi
    xiexuezhi 板凳
    用泄压阀不是要增加泄水管吗?我觉得还是用减压阀比较好,而且是可调式的,虽然价格比较贵,但更实用.
    2004-02-22 23:03:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 691 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

高层住宅消防

十二层单元式高层住宅,是否可以采用双阀双出口消火栓(高规中仅仅对塔式高层住宅有此规定),,,望大家指教,谢谢!!!

回帖成功

经验值 +10