2001消规7.5.6 高层建筑消防给水系统应采取防超压措施.
本人补充解释:防超压设施有 减压阀 泄压阀
前者一般用以临时高压消防系统中的末端/
后者就是泄压阀:可将给水管中超过向导阀安全设定的压力释放,并维持管中压力于一安全设定值以下,以防止管中高压或突压毁损管线及设备。
可用于高层建筑消防测试循环系统的泄压用,以防止水压过高造成系统危险。
持压阀:可维持主阀上游供水压于某一设定值以上,以保障主阀上游供水区的压力。

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • xiexuezhi
    xiexuezhi 沙发
    如果是金属管道,则用减压孔板比较经济一些,如果是小管径的塑料给水管,则得用减压阀了.
    2004-02-22 23:04:22

    回复 举报
    赞同0
  • xiexuezhi
    xiexuezhi 板凳
    用泄压阀不是要增加泄水管吗?我觉得还是用减压阀比较好,而且是可调式的,虽然价格比较贵,但更实用.