气压罐的总容积,该如何计算?
气压罐的总容积,该如何计算?
某建筑拟选用补气式卧式气压给水设备给水方式,已知给水系统最大小时用水量为5.2L/s,设计最小工作压力250kpa(表压),最大工作压力450kpa(表压)。求气压罐的总容积至少需要多少?
A 0.81 ; B 1.46 ; C 2.92 ; D 2.33 。
C为正确答案。
发布于
2006-09-17 10:00:17
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(8 )
xzm566
qb=5.2L/S*1.2=6.24L/S=22.464m3/h
vq2=1.0*22.464/4*8=0.702m3 (因为考虑最小,所以αa选1.0,nq选8次)
αb=P1/P2=0.35/0.55=0.64
Vq=1.25*0.702/1-0.64=2.58(补气卧式:β=1.25)
2006-09-22 08:59:22
来自 PC
评论
举报
xiaoxiang9966
路过学习学习
2010-06-25 17:43:25
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
jzh_nc
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
292
回复
1729
粉丝
3
+ 关注
私信
注册给排水工程师
返回版块
42.93 万条内容 · 737 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(8 )
vq2=1.0*22.464/4*8=0.702m3 (因为考虑最小,所以αa选1.0,nq选8次)
αb=P1/P2=0.35/0.55=0.64
Vq=1.25*0.702/1-0.64=2.58(补气卧式:β=1.25)