某建筑拟选用补气式卧式气压给水设备给水方式,已知给水系统最大小时用水量为5.2L/s,设计最小工作压力250kpa(表压),最大工作压力450kpa(表压)。求气压罐的总容积至少需要多少?

A 0.81 ; B 1.46 ; C 2.92 ; D 2.33 。

C为正确答案。

全部回答(8 )

  • xzm566
    qb=5.2L/S*1.2=6.24L/S=22.464m3/h
    vq2=1.0*22.464/4*8=0.702m3 (因为考虑最小,所以αa选1.0,nq选8次)
    αb=P1/P2=0.35/0.55=0.64
    Vq=1.25*0.702/1-0.64=2.58(补气卧式:β=1.25)