土木在线论坛 \ 电气工程 \ 防雷减灾 \ 【请问】进入装修阶段还能做未预留的LEB吗?
一小工程,设计说明说要在卫生间设置LEB,但之前不是我负责,并没有预留出LEB钢,现在已经进入装修阶段,还能做不?怎么做?还有,屋面女儿墙上的引下线,早被割了,被理了起来,现在挖出来不能确定是不是引下线之前的预留钢筋,但没办法也只能焊上了,怕阻值不够,有什么解决办法?

全部回答(15 )

  • youxiaogui
    学习了,学习了
    2012-02-22 11:21:22 来自 PC 评论 举报
  • keveinren
    楼主我出个馊主意啊,你找出接地网来根接地网连上,要么就做一根单独的接地

    ----------接地与等电位联结完全是不同的两个概念!!!

    卫生间局部等电位联结,必须实现卫生间立体空间建筑结构、内部金属管道、内部插座PE几线端子的等电位联结!!!

    最好砸地板,找出底板钢筋的交叉点,用25*4的热镀锌扁钢引至LEB盒!!!
    2012-02-22 01:02:22 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10