土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 临时施工电缆,选多大的?拟采用铝芯YJLV22型号

临时施工电缆,选多大的?拟采用铝芯YJLV22型号

发布于:2012-02-16 22:27:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
新建厂房的临时电源距离用电点较远,前后围墙及两侧面围墙距离均为500米左右,临时变压器在后围墙处,我想把一级配电箱设置在厂区中心,即距离变压器约300米处,变压器容量是250KVA,,用电负荷约200KW,,请问选用多大的YJLV22铝芯电缆?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • myj1994
    myj1994 沙发
    谢谢区管,考虑到有大的电动机直接启动,而且施工机械离配电箱可能还有较远的距离,保险起见选两根150的铝芯电缆
    2012-02-17 15:27:17

    回复 举报
    赞同0
  • lingxuct
    lingxuct 板凳
    200KW需要400A电流,铝芯电缆要用120平方的二根。

    如果有大功率电机起动,这个300米距离可能用二根120的还不够。
    2012-02-17 08:05:17

    回复 举报
    赞同0