土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 请教高手,地块内的给水管线是埋设在地下室顶板上好还是在地下室顶板下吊装好

请教高手,地块内的给水管线是埋设在地下室顶板上好还是在地下室顶板下吊装好

发布于:2012-02-16 21:54:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
一个地块,地面上是多栋办公楼和公寓,由一个大地下室相连,地下室面积几乎快占满整个地块。那么这个区块里面的室外供水管线和室外消防管线是埋设在地下室顶板上的覆土好还是吊装在地下室顶板下好?
增压给水管和室内消火栓供水管肯定是从地下室内的泵房引出,吊装在地下室顶板下通往各栋建筑。那么市政直供的给水管怎么考虑呢?个人觉得吊装在地下室顶板下可能比埋管省造价,而且维护的话也比较方便,不用开挖路面,不过看过一些类似情况的有大地下室的图纸,不管是否做人防,都没有采用这种方法,都是市政直供给水管不进入地下室,而是埋设在顶板的覆土里。还有室外消火栓给水管网也是类似状况,也都是先把管线接出地下室之外,再埋设在室外的覆土里。
个人感觉现在这种超大地下室的情况越来越多,平时主要头疼的是排水,但是给水管线怎么样铺设比较好,有什么理由,还想请各位高手来说说。

[ 本帖最后由 bonbonbear 于 2012-2-16 22:01 编辑 ]

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • lu1999
    lu1999 沙发
    有条件的走地下室吊顶,但总阀在室外,以防不测(地下室水灾).
    2012-02-22 16:01:22

    回复 举报
    赞同0
  • lnq5752
    lnq5752 板凳
    首先考虑排水管,
    压力给水
    2012-02-21 14:58:21

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑给排水

返回版块

47.26 万条内容 · 1328 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问下,厨房隔油池可否放在地下一层厨房的下一层!!

原来做的工程,地下一层是厨房,在其下做了局部二层,设置了成器隔油池,现在业主要求换成混凝土隔油池,请问下,厨房隔油池可否放在地下一层厨房的下地下二层!!个人认为,管理,施工,通气会有问题。不是成品的,不好做!!各位网友,有没有规范或措施规定呢?多谢!!