土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 【求助】高压电动机柜微机综保装置负序报警

【求助】高压电动机柜微机综保装置负序报警

发布于:2012-02-16 19:40:16 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
水厂一新安装 西玛电机Y4502-6,10kv,280kw,电动机额定电流21.4A,启动后,电动机柜微机综保装置报警,柜内电流互感器为50/5,情况如下图,请问:1、该负序报警所反映出来的情况严重不,会对电机和水泵的轴承造成损害吧?是代表三相严重不平衡吗,电机质量有问题?
2、该如何处理,解决此问题?
其它两台电机均运行正常,没有此问题,电机都是全新的,刚运转。

20120214231.jpg

全部回复(40 )

只看楼主 我来说两句
  • meils
    meils 沙发
    顶一个!路过学习。
    2012-02-23 09:50:23

    回复 举报
    赞同0
  • laohuang168
    laohuang168 板凳
    思路清晰、阐述论明了!不是一般的棒!活到老,学到老啊。
    2012-02-21 16:22:21

    回复 举报