发布于:2012-02-16 17:20:16
来自:给排水工程/建筑给排水
[复制转发]
刚刚毕业的时候没有整个系统的概念,小区52栋塔楼,都是33F住宅,一期非本人做,市政给水在一期,当时预留的是DN300和DN200,本人做二期的时候室外管网管径只考虑了二期,故室外生活和消防均为DN150,后来甲方要求连三期一期规范,三期室外给水、室外消防管径均为DN150,一、二、三期一个消防泵房在二期地下室,一期、二期一个生活泵房在二期地下室,三期到时候单独设生活泵房,市政直供1-6F。
当发现管径偏小的时候甲方说已经招投标了,改不了了,心理面一直担心这个问题!悲催。每次看到这张总图就、、、、
全部回复(29 )
只看楼主 我来说两句-
sybxbjb
沙发
不知参考的是哪儿的图纸,设计计算的时候留的余地很大,管径放小一个规格供暖供水都不会出现流量不足,放小两个规格,在最大使用流量的时候才会出现末端楼宇顶层压力不足.看看是那种情况再决定改不改施工图,如果施工已经完成,就看使用时怎么样,最不抵在出现末端供水不足的情况后,就在总供水管加一个管道泵增加流量,比重新布管或再安装一路管要省事.
2012-02-23 11:46:23
赞同0
-
sungang18
板凳
甲方要求你设计的时候说带三期的事了吗?
2012-02-23 09:49:23
赞同0
加载更多回复 举报
如果没说那就跟甲方说清楚嘛,不管增多少造价也不 能影响使用功能呀。这是设计的底线呀。
要是甲方提前说了,你们设计和审核时都没发现,等头施工出变更不就行啦。没什么担心的!
回复 举报