分压电阻发热及散热问题:现遇到一项目,高压开关柜(10kV)内装有分压电阻,2兆欧姆,30W,6只,电阻是长时间工作制,开关柜的空间550(W)*900(D)*1900(H),请问发热量是多大?散热怎么计算?加装什么规格风扇?几台?请高手指点!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • ann_haa
    ann_haa 沙发
    这个一般由厂家提供数据,如果一定要自己做散热的话,自我感觉应该确保3~4米的条缝风速,如果允许的话200~300Pa的全压。仅供参考!
    2012-02-18 22:19:18

    回复 举报
    赞同0
  • dllmj
    dllmj 板凳
    简单算应该是180J。排气扇用120mm3台可以