消防水池出水管的要求在哪本规范上有啊?谢谢大虾告诉我啊!
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(11 )
只看楼主 我来说两句-
liangfp
沙发
按建规:第8.2.2条,三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。
2004-02-10 11:02:10
赞同0
-
food442
板凳
若要设消防水池的理由是规范的第二条:市政给水管道为枝状或只有一条引入管,且室内消防栓用水量超过15L/S。由于室外成环至少要有两条引入管,而市政给水条件是不能提供两路进水,则消防水池用水量岂不是要室内室外消火栓用水量之和。
2004-02-10 09:39:10
赞同0
加载更多注:①室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算。
计算室外消防用水量和消防水池容积。