各位计算消防水池体积时的消防用水量,是室内消防用水量?还是室外消防用水量?或者是室内室外消防用水量之和。

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • liangfp
    liangfp 沙发
    按建规:第8.2.2条,三、一个单位内有泡沫设备、带架水枪、自动喷水灭火设备,以及其他消防用水设备时,其消防用水量,应将上述设备所需的全部消防用水量加上表8.2.2-2规定的室外消火栓用水量的50%,但采用的水量不应小于表8.2.2-2的规定。

    注:①室外消火栓用水量应按消防需水量最大的一座建筑物或一个防火分区计算。成组布置的建筑物应按消防需水量较大的相邻两座计算。
    计算室外消防用水量和消防水池容积。

    2004-02-10 11:02:10

    回复 举报
    赞同0
  • food442
    food442 板凳
    若要设消防水池的理由是规范的第二条:市政给水管道为枝状或只有一条引入管,且室内消防栓用水量超过15L/S。由于室外成环至少要有两条引入管,而市政给水条件是不能提供两路进水,则消防水池用水量岂不是要室内室外消火栓用水量之和。
    2004-02-10 09:39:10

    回复 举报