在选梁箍筋的时候,三本规范中均提到了配筋率大于2%时候,选用的箍筋型号要加大2mm,可是高规和抗规只写了梁的配筋率,砼规写了受拉部分大于2%箍筋型号加大2mm,请问各位是怎么看待这2%的配筋率的,是全截面还是受拉区?老规范我查了,高规还是没写受拉区,抗规写了受拉区了,按照我的理解,新抗规既然去掉了受拉区,就应该是指全截面的配筋率,所以暂时我是把梁端全截面配筋率大于2%的梁箍筋都加大2mm的,请问大家是怎么看待这个问题的,由于手头没规范,规范哪一条就不提了,相信大家都熟悉!麻烦大家说说你们怎么考虑的!

全部回复(12 )

只看楼主 我来说两句
  • x1xqq
    x1xqq 沙发
    是全截面还是受拉区?
    全截面指的是什么?受拉区指的是什么?
    纵筋大于2%,无论是受拉筋,还是受压筋,假定都要求箍筋作一放大,道理是一样的。
    三向应力,一向应力大,要考虑另二向的应力会大否?
    2012-03-23 21:12:23

    回复 举报
    赞同0
  • hyp1962
    hyp1962 板凳
    如果基本概念清楚就不会有上面的疑惑了(这点对考试而言尤其重要),梁(受弯构件)只有受拉钢筋的配筋率要求!!!所以三本规范虽表述略有不同,但实质内容完全一致!
    这个问题也是结构设计常见病之一,现在软件仅对计算配筋率大于2%的采取箍筋加大措施,当计算配筋率小于2%但接近2%时,实际配筋率是很容易大于2%的,这是应该核对调整箍筋直径,否则极容易违反强条!