发布于:2006-09-16 11:15:16 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
现手头一通廊式单身公寓,每层17户,水表集中设置在管道井内,管井净650X2000,打算水平设两排,竖向设九个,竖向水表间距最小可控制多少?180?200?最下面水表离地400,这样最上面水表抄表不便,不知道150做不做的出来?现场经验不足,求高人指点

全部回复(14 )

只看楼主 我来说两句
  • gps00
    gps00 沙发
    感觉LZ水表间距大了些,
    我也没装过,只是看过装的表箱里的水表间距大概在100-150,
    一个表箱6块表大概在1.2米左右,实际表的高度在1米以下
    不知道有没有水表间距的规定
    2006-10-13 23:14:13

    回复 举报
    赞同0
  • ybk4529417
    ybk4529417 板凳
    谁设计的井呀~~考没考虑后期维护检修?~下面的 水管漏水就要把至少两块表卸了,,晕~水暖工都叫苦啦~
    1方案.目前安装方法只有考虑分层安装了~·层间距不小于150,上下错开成梯型,水管布置即呈梯型,这样布置查表及维修都不会存在困难。