一个印刷基地的厂房,超过12米的层高 好象不能设置自喷和消火栓 应该做什么消防的设计?-----一个新手的求助 谢谢

全部回答(3 )

  • saerka_rock
    跟高度还是有关系的。设什么系统不好说,要愿意,用ESFR也可以,或者用大空间智能灭火系统什么的。
    2006-09-18 14:23:18 来自 PC 评论 举报
  • jinhui020222205


    设置自喷和消火栓不是看层高的,先要确定要不要设自喷,然后再看要设哪种?
    你的建筑在自喷规范里是属于严重危险级I级!