土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
暖通空调
\
中央空调
\
请问各位大虾,为什么VRV室内机就只有一根冷媒管?
请问各位大虾,为什么VRV室内机就只有一根冷媒管?
小弟我才毕业,第一次做VRV的设计,对于VRV室内机的工作原理不是很了解,望各位大虾指点迷津,万分感谢
发布于
2012-02-15 17:13:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(37 )
攻城师92274
冷媒管有气管和液管
2016-07-12 09:56:12
来自 PC
评论
举报
colingu
学习了,谢谢楼主!
2016-07-12 00:14:12
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
freshman1988
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
48
粉丝
0
+ 关注
私信
中央空调
返回版块
30.69 万条内容 · 801 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(37 )