给水管道下穿铁路桥是否两侧设置阀门?
给水管道下穿铁路桥是否两侧设置阀门?
如题:给水管道下穿铁路桥是否两侧设置阀门?在那个规范里有提到?请各位大侠解答一下,不胜感激。
发布于
2012-02-15 15:10:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(9 )
perceive
规范强调的是根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门,这个说得还是比较灵活的!但从事故检修方面上考虑,还是设置吧!
2012-02-23 09:27:23
来自 PC
评论
举报
lency2668
《室外给水设计规范》GB5013-2006
7.3.7 给水管道与铁路交叉时,其设计应按铁路行业技术规定执行。
7.4.5 输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。
输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。
配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过5个。
2012-02-22 16:33:22
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
andyliur
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
3
回复
19
粉丝
0
+ 关注
私信
市政给排水
返回版块
23.64 万条内容 · 835 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(9 )
7.3.7 给水管道与铁路交叉时,其设计应按铁路行业技术规定执行。
7.4.5 输水管(渠)道的始点、终点、分叉处以及穿越河道、铁路、公路段,应根据工程的具体情况和有关部门的规定设置阀(闸)门。
输水管道尚应按事故检修的需要设置阀门。
配水管网上两个阀门之间独立管段内消火栓的数量不宜超过5个。