图片来源请见2011版住宅电气设计规范:
图中1600KVA变压器所带住宅户数对吗?为什么最后还要乘以3?
发布于
2012-02-15 11:04:15
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(37 )
xintgzl
老衲路过来随便看看,偶得一宝不错不错
2014-02-24 19:24:24
来自 PC
评论
举报
jwm1688
我也觉得最后 x3有问题 虽然是按单相计算的 但549户可以是平衡分配在三相上的
2013-12-06 16:31:06
来自 PC