土木在线论坛 \ 电气工程 \ 变压器 \ 小区装变压器的美式箱变和电缆选择

小区装变压器的美式箱变和电缆选择

发布于:2012-02-15 10:17:15 来自:电气工程/变压器 [复制转发]
小区装变压器
四栋楼小区,每栋100户,按每户七个千瓦,配两个美式箱变,该用多大的?
每栋楼一路进线,变压器出线该用多大的电缆?
知道的帮帮忙哈,不胜感激。
或者有更好的方案提供的,可以联系下

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • liuchong_5hao
    liuchong_5hao 沙发
    算了算,每栋楼一路进线电缆不行,算不过去,分两路吧
    2012-02-16 15:26:16

    回复 举报
    赞同0
  • liuchong_5hao
    liuchong_5hao 板凳
    我算着用两台630的。
    一个箱变负责两个楼,共200户,每户7KW,200*7=1400KW,200户的需要系数取0.35,
    1400*0.35=490KW,490/0.9/0.85=640.5KVA,所以取630KVA的
    2012-02-16 15:24:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

变压器

返回版块

14.14 万条内容 · 400 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教:关于500的变压器的相关问题

我单位有台变压器,据说是500的。型号一个标牌是FD16B-12RD/200/30.5是12KV\40A,另一个标牌是HXGT2-12(F)/55.问题:1、500的变压器指的是什么? 2、准备上台螺杆机,380V、满载电流207A、最大启动电流433A、能不能在这台箱变下使用。箱变的电压表10KV、电流表40A。请大家指教说明,谢谢!

回帖成功

经验值 +10