土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ pkpm短肢剪力墙抗震等级

pkpm短肢剪力墙抗震等级

发布于:2012-02-15 09:17:15 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
pkpm2010默认的短肢剪力墙抗震等级提高一级,而我今天和一个兄弟讨论的时候,他看了规范新规范上短肢墙抗震等级不再提高了,而是降低了轴压比限值。二级提高到一级轴压比正好满足新规范的要求,但是若是三级提高到二级轴压比不知道能否满足新规范0.5的要求,想问问做过的前辈这时怎么处理,人为提高要求吗

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • liqiang69126
    liqiang69126 沙发
    我也遇到这个问题了
    2013-12-13 10:10:13

    回复 举报
    赞同0
  • qq378405796
    qq378405796 板凳
    我也很困惑耶~~~~~~~~··
    希望有人来解答吧、
    2012-05-22 16:09:22

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

混凝土结构

返回版块

140.15 万条内容 · 2087 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

让我崩溃的钻孔桩

最近做一个中学教学楼,钻孔桩基础,地勘提供持力层强风化花岗岩端阻,及各层土侧阻参数。我根据桩基规范经验公式确定为端承摩擦桩,端阻约占30%。审图方认为,钻孔桩因泥浆护壁,泥浆的存在间接隔开了桩侧土体与桩体,不能过多考虑侧阻,而且当地有工程有反此类问题,故不能设计成以侧阻为主,而因以端阻为主,侧阻占20~30%才合适。而我院70多岁的老总工却认为,此一派胡言!理由是泥浆在成孔过程中已基本排出到地面,桩侧的泥浆很薄可以忽略其影响,即使存在,因其也会固结(混有水泥浆在内),其强度并不低,故认为我最初的设计合理!

回帖成功

经验值 +10