土木在线论坛 \ 水利工程 \ 水利工程设计 \ 【请教】有做过渠道喷射砼衬护的吗,进来指导一下。

【请教】有做过渠道喷射砼衬护的吗,进来指导一下。

发布于:2012-02-15 09:10:15 来自:水利工程/水利工程设计 [复制转发]
现有一电站发电引水渠道,为半挖半填式,底宽2.5m,边坡1:1,正常水深6.5m。渠道建于1984年,原采用干砌石衬护后,面上喷射30cm砼防渗。由于渠道运行已近30年,原喷射砼老化,渠道渗漏严重。
本次仍拟采用喷射砼进行衬护。我查看了一下相关资料,一般是采用5-7cm厚直接喷射。但有两个问题:
(1)喷射砼要不要分缝,如何分缝?因喷射砼面积较大,厚度较薄,我认为如果不分缝,会出现很多变形裂缝,造成新的渗漏。但分缝的话又不知道如何分?是不是先在基层分缝处钉上沥青油毡,再喷射砼,最后在分缝处将喷砼层切开?
(2)要不要采用挂网喷射。有人提出可以在原渠道边坡上打上锚筋,然后挂钢丝网,再喷射砼,这样一可以减少砼变形,二可以解决由于基底不平整处的应力集中。

请各位指导一下,谢谢先。

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • redstarhx
    redstarhx 沙发
    (1)喷射砼要不要分缝,如何分缝?
    你的喷射砼是用在渠道上,最好按照渠道的要求来,分缝是必须的,而且要做好止水。
    (2)要不要采用挂网喷射。
    其实从受力来说,挂网的意义不大,因为它的基础面是干砌石,而且已运行多年,基础沉降早已完成。最担心的是冻胀引起的伸缩变形破坏,这个前面一位朋友建议你用砼面板支护是个比较好的解决办法,当然挂网喷砼,可以限制冻胀破坏,但是费用挺高的,你如果做好横向及纵向的分缝,也可以省掉挂网。
    2012-02-29 08:57:29

    回复 举报
    赞同0
  • zhulin102510701
    建议挂网,喷混凝土。挂网采用钢筋焊接网,直径6--10mm。焊接网长度10--12m,宽度3.4m。钢筋(纵筋)间距150--200mm,横向钢筋间距200。
    喷混凝土厚度:边坡下部不小于80mm,上部不小于60mm。分两层喷射。
    强度标号不低于C25。
    分缝间距10--12m,缝宽15--20mm;采用沥青砂板条嵌缝,做法:在喷射混凝土施工段分缝位置预先固定嵌缝理沥青砂板条,再行喷混凝土,便于利用砂板条控制喷混凝土的厚度。亦可后期剔除砂板条,采用柔性止水材料填缝处理。
    2012-02-27 17:13:27

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

水利工程设计

返回版块

28.25 万条内容 · 341 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

葛洲坝工程丛书之10 电气

葛洲坝工程丛书之10 电气,把差的补上

回帖成功

经验值 +10